消防室内消火栓和消防栓有什么区别吗

yin1985 2023-05-21 22:07:09
消防室内消火栓和消防栓有什么区别吗
1嘟嘟咪咪1
  • 2023-05-21 22:01:09

消火栓和消防栓只是称谓不同;国家标准、规范统一称为消火栓。室内消火栓和消火(防)栓可能是安装的场所(位置)和要求不同 ,室内消火栓则已明确是安装在室内。具体可参阅《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974--2014、《室内消防栓》GB3455--2005/《室外消防栓》GB4452--2011。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974--2014(摘录)

7 消火栓系统

7.1系统选择

7.1.1市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。

7.1.2室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。

7.1.3室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。

7.1.4建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管、SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器。

7.1.5严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。

7.1.6干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:

1 在进水干管上宜设雨淋阀或电磁阀、电动启动阀等快速启闭装置,当采用电磁阀或电动阀时开启时间不应超过30s;

2 当采用雨淋阀时应在消火栓箱设置直接开启雨淋阀的手动按钮;

3 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

7.2.2市政消火栓宜采用直径DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求。

1室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或100mm 和两个直径为65mm 的栓口;

2室外地下式消火栓应有直径为100mm 和65mm 的栓口各一个。

7.3.1建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2 节的有关规定。

7.4.1室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。

7.4.2室内消火栓的选用应符合下列要求:

1室内消火栓SN65 可与消防软管卷盘一同使用;

2  SN65的消火栓应配置公称直径65 有内衬里的消防水带,每根水带的长度不宜超过25m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为30m;

3  SN65的消火栓宜配当量喷嘴直径16mm 或19mm 的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配当量喷嘴直径11mm 或13mm 的消防水枪;消防软管卷盘应配当量喷嘴直径6mm 的消防水枪。